电力人请注意!电力施工作业140种安全距离
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">距离是作业安全的基本保证。为了改变施工方案编制、工作票填写、现场安全管控等过程中,关于安全距离的表述模糊不严谨和执行标准不统一等问题,根据集体企业施工特点,从《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)、(线路部分)、(配电部分)、(电工制造)、(电网建设部分)等资料中,分类整理出140种安全距离,帮助施工人员熟练掌握、严格执行,确保施工作业现场安全可控、能控、在控。</p>
<h2 style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">一 涉电区域</h2>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">1. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">2. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。(摘自变电安规表1、线路安规表1、配电安规表3-1、电工制造安规表1、建设安规表15)</p>
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://pic4.zhimg.com/80/v2-2ca8ff146ef7d370d6a3807cc1a6021f_720w.webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>表1 设备不停电时的安全距离<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">3. 10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7 m(2.5 m)、2.8 m(2.5 m)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">4. 户外10kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2设置行车安全限高标志。(摘自变电安规表2、配电安规表2-1、建设安规表16)</p>
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://pic4.zhimg.com/80/v2-c79f03a31da27f62ed6817384d43ecab_720w.webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">表2 车辆(包括装载物)外廓至无围栏带电部分之间的安全距离电压等级kV安全距离m100.95201.05351.151101.65(1.75)2202.55注1:括号内数字为 110kV 中性点不接地系统所使用。注2:表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。注3:表中数据不适用带升降操作功能的机械运输。</p>电压等级kV安全距离m100.95201.05351.151101.65(1.75)2202.55注1:括号内数字为 110kV 中性点不接地系统所使用。注2:表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。注3:表中数据不适用带升降操作功能的机械运输。<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">5. 邻近或交叉其他电力线路的工作。(摘自线路安规表4、配电安规表5-1、建设安规表24)</p>
页: