有关消防防烟排烟设备3C认证的设计问题

 / 倒序浏览   © 文章版权由 shizheng_123 解释,禁止匿名转载

作者:shizheng_123 2024-10-26 21:09:06
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

1.3C排烟风机报价

方钉导航

2.3C排烟风机制造商

点击  “浙江勘协建环与设备专业委员会”  关注     作为设计、施工或者采购单位对哪些产品有3C认证还不清楚,特别是设计,如果图纸表达不准确,可能造成施工投标报价、采购出现偏差,严重的会影响项目工期和消防验收。

3.3c排烟风机价格

2014年2月8日质检总局办公厅印发了《关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》及附件,要求“自2015年9月1日起,凡是列入本强制性产品认证目录的消防产品、未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

4.3c排烟风机亮点

”消防防烟排烟设备产品包括“防火排烟阀门”“消防排烟风机”“挡烟垂壁”需要使用3C认证产品由于认证费用、产品质量要求的提高,造成生产成本的增加,消防从严,这是为人民生命安全考虑,也是规范长期以往低价中标导致的产品质量严重下降的市场。

5.3c排烟风机有变频的吗

下面我们就来谈谈3C认证给工程设计和使用带来了的问题✍  问题一:是否所有的消防防烟排烟产品都要求3C认证?在上述公告中我们看到,消防风系统并不是所有产品均有3C认证的要求,如防烟(加压送风)风机、加压送风口以及150℃厨房用排油烟管道上的防火阀均没有要求.

6.消防排烟风机3c认证标准文件

此外多叶排烟口、板式排烟口可以按排烟阀对标简单处理,但仅限于不带熔断功能的排烟阀(口)而与消防加压送风口功能类似的防火多叶排烟口(两次动作阀门)不在此列✍问题二:在哪能够查询到3C认证的产品?有申报3C认证通过的产品系列,在“中国消防产品信息网”上可以查询:。

7.排烟风机型号对照表

网址:www.cccf.com.cn/getIndex.do✍问题三:大尺寸风阀没有3C认证怎么办?根据《实施细则》附录1关于消防防烟排烟设备产品强制性认证典型产品名称及单元划分原则要求: “防火排烟阀门仅外形尺寸不同,影响产品一致性的其他要素无变化,当委托认证的一组(也可为一个)防火排烟阀门公称尺寸符合下列要求时:

8.排烟风机型号含义

1)圆形:直径小于等于800mm;2)W(宽)xH(高)小于等于1250x800可选择其中公称尺寸最大的产品为典型产品(也就是行业内所说的主型产品)进行型式试验,其他产品(也称辅型产品)进行图纸确认当委托认证的防火排烟阀门公称尺寸不符合上述要求时,每一规格均应作为不同单元进行认证。

9.排烟风机分几类

”✍设计、施工及采购单位面对的问题:大于上述尺寸使用场所的阀门怎么办?据了解,尺寸大于上述规格均应单独进行认证(意思是全部为主型产品),每一种不同认证单元(主型)的认证时间通常为8个月;小于上述规格的每一种规格为分型,认证时间通常为3个月;圆形阀凡直径大于800mm均为主型,需单独认证,认证增加费用根据型式不同执行检测中心相关收费标准。

10.排烟风机标准

对于厂家来说,这些大尺寸阀门本身项目上订货较少,尺寸不一,如果每个型号均去做强制性认证,将是一笔不小的成本投入,所以很少有厂家去做大于上述尺寸阀门的认证(当然也有少数厂家有大于上述认证的产品,可以在消防认证网查询到),。

一般厂家在工程上大尺寸阀门一般有两种解决办法:1、采用有3C认证的小尺寸阀门拼接的方式;(这个要注意框架尺寸对拼接后阀门尺寸及阻力的影响);2、将大风管拆分成2个或者多个小的风管,在小风管上安装有3C认证的小阀门;(这个要注意原设计阻力的变化,要对风机压头进行复核)。

问题四:有3C认证的消防风阀有些功能不能实现怎么办? 依据《 消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则 》单元划原则为:

其中认证依据标准为 GB15930-2007,而国标 GB15930-2007 中只有防火阀 70℃,排烟防火阀 280℃,排烟阀不具备温感器控制功能可以看出,150℃防火阀不在 CCCF 认证范围之内。

3C认证阀门生产制造的依据国标《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 (GB15930-2007)严格执行的,而根据GB15930-2007第3节术语和定义,我们至少可以获得2个重要信息:1)、防火阀、排烟防火阀均是常开的,没有常闭的产品。

(之前有常闭防火阀);2)、排烟阀及排烟口是常闭的,且均不带熔断功能(之前有防火多叶排烟口,带熔断功能) 事实上国标《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 (GB15930-2007)关于产品定义方面本身存在不严谨的情况,以排烟防火阀为例:“排烟防火阀 ---平时开启,火灾280℃关闭,并满足漏烟量和耐火完整性要求,用于隔烟、阻火的阀门。

组成:阀体、叶片、执行机构、温感器”,将排烟阀定义为用于阻烟的阀门显然与其实际功能存在矛盾,而平时开启状态要求显然过于简单化,限制了平时关闭情况与实际工程应用脱节且与排烟功能不存在绝对的关联,是否调整为“排烟防火阀 ---火灾时开启,280℃关闭,并满足漏烟量和耐火完整性要求,用于排烟、阻火的阀门。

组成:阀体、叶片、执行机构、温感器”较为适宜,而平时是否开启还是关闭不做限制,平时开启的排烟防火阀属一次动作阀,平时关闭的排烟防火阀属两次动作阀,两者实质上同样达到排烟阻火的目的客观上产品定义仅为普通条文并非强制性条文,并未全面限制其它组合功能的阀门的出现,国标《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 (GB15930-2007)在控制方式描述方面又出现以下内容:

1)、控制方式是指温感器控制自动关闭(W)、手动控制关闭或开启(S)、电控电磁铁关闭或开启(Dc)、电控电机关闭或开启(Dj)、电控气动机构关闭或开启(Dq)(阀体完全相同,仅控制方式不同的,可以作为一个认证单元。

) 2)、功能是指风量调节功能(F)、远距离复位功能(Y)、阀门关闭或开启后阀门位置信号反馈功能(K)在“中国消防产品信息网”上可以查询,排烟防火阀PFHF WSDj-YK产品通过认证的厂家有:上海显隆通风设备有限公司  证书编号:。

2015081814000218以PFHF WSDj-YK-1250x800产品为例,是否只能理解为表示具有温感器自动关闭、手动关闭、电控电机关闭方式和远距离复位功能,尺寸为1250x800的排烟防火阀。

如果设计要求功能具有280℃温感器自动关闭、手动开启、电控电机开启方式和远距离复位功能就属于违规?事实上市场全自动排烟防火阀已被封杀,设计人员在具体工作中困惑多多    目前设计面对的问题,3C认证产品是否只有常开的防火阀以及不带熔断功能的排烟阀(口),如果是那么我们要实现之前防火阀常闭功能怎么办?要实现排烟支路上自动关闭的排烟口怎么办?目前看通过以下组合阀的方式来实现:。

1)、280℃排烟防火阀实现常闭功能,就要在280℃排烟防火阀前加一个排烟阀2)、280℃防火多叶排烟口的实现,就需要在排烟口前加一个280℃排烟防火阀事实上走道排烟这样处理就没法将排烟口设置在墙壁上了,如设置在顶部,则直接影响到走道的净高,几乎不存在实际操作可能性。

3C认证的阀门阀体由于钢板板材更厚(一般为2.0~2.5mm),阀片间密封性也要求更高,所以价格相对原未认证的产品有较大幅度的提高,咨询各厂家报价要高出2~3倍而组合的阀越多,显然造价、故障率必然上升,消防的安全性降低将不可避免。

微信账号浙江勘协建环与设备专业委员会