马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x

以下技术来自第四批《国家重点推广的低碳技术目录》:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202212/t20221221_1008424.html
推广技术:基于真空管换热储能式热泵供热技术
一、技术名称:基于真空管换热储能式热泵供热技术
二、技术类别:零碳技术
三、所属领域及适用范围:可再生能源 建筑供热领域 四、该技术应用现状及产业化情况 近年来,我国大力推进清洁取暖工作,散煤治理取得良好的进展,但高寒偏远地区冬季取暖依然缺乏行之有效的方案。我国北方中小城镇建筑体形系数大、建筑密度低、太阳能资源较好,但传统的太阳能集热器是以水为换热介质,存在低温环境容易冻裂、泄露、锈蚀等问题,难以从根本上解决供热问题。基于真空管换热储能式热泵供热技术是一种将太阳能、储能和热泵融为一体新型供热技术,既解决了寒冷地区热泵供热难的问题,又解决了太阳能利用的周期性问题,可为北方地区分散供热提供一套经济可行的综合解决方案。目前,该技术产品已经在四川、西藏、新疆、宁夏等地多个清洁供暖项目上推广应用,应用建筑类型包括边防哨所、站房、民用住宅、综合性办公楼以及农业大棚温室等,累计供暖面积超过1000万m2。
五、技术内容
1.技术原理
该技术集相变蓄能技术、空气式太阳能集热技术和热泵技术于一体。太阳能集热器吸收太阳辐射热,并通过其内置的高效蓄能核芯直接原位贮存,可以在晚间利用白天积蓄的热量;蓄能核芯作为热源经空气与热泵机组实现换热,由于冷/热源温差变小,能大幅提高热泵供热系数。当太阳能不足时,热泵主机引入室外空气,开启双级复叠增功功能,确保不同工况高效供暖。同时,该技术产品可在夏季作为空调进行制冷,进一步提高项目的经济性。
2.关键技术
(1)真空集热管尾部通风设计技术
采用太阳能真空集热管尾部通风设计,实现集热管双向导通;以相变蓄热材料代替“水”贮存热量,可直接用于加热空气介质。
(2)高效储热材料设计技术
研发并采用了高蓄能密度、高热传导性、无毒无害环保型的相变蓄热材料,贮能密度为410MJ/m3,是水蓄热能力的5倍以上。
(3)双级复叠机增功技术
热泵主机采用双级复叠机增功技术,可实现太阳能和热泵机组联合双驱供暖,零下35℃仍可实现较高制热系数。
3.工艺流程
 图1 储能式热泵工艺流程图
六、主要技术指标
1. 热泵机组设计出水温度最高60℃,名义工况COP大于3;
2.真空管镀膜采用干涉膜工艺,吸收率大于90%,散射率低于6%;
3. 空晒温度≥280℃、最低运行温度-40℃;
4. 真空管真空度<5.0×10-3Pa。
七、技术鉴定及获奖情况
该技术已获得国家发明专利1项,实用新型专利6项,外观专利1项,国际PCT发明专利1项。参与编制“太阳能供热采暖工程技术”国家标准1项,参与编制中国电力企业联合会行业标准1项。2019年,该技术获得由国家建筑节能质量监督检验中心出具的性能检验报告。
八、典型用户及投资效益
典型用户:青海省玉树州称多县拉布寺、内蒙古通辽科左中旗花胡硕加油站等
典型案例 1
案例名称:青海省玉树州称多县拉布寺太阳能热泵供暖系统工程
建设规模:该项目包含活佛住所和两栋住宅楼,总建筑面积为5525.2m2。
建设条件:最低温度大于-35℃。
主要建设内容:将原有电锅炉替换为太阳能热泵系统。
主要设备:太阳能集热器28台,热泵7台。
项目总投资60万元,建设期为3个月。年碳减排量680tCO2,碳减排成本为60~80元/tCO2。年经济效益15万元,投资回收期约4年。
典型案例 2
案例名称:内蒙古通辽科左中旗花胡硕加油站太阳能采暖系统工程项目
建设规模:该项目为单层建筑,钢混结构,总建筑面积为260.1m2,总供暖面积为231.2m2。
建设条件:最低温度大于-35℃。
主要建设内容:将原有电锅炉替换为太阳能热泵系统。
主要设备:太阳能集热器12台,热泵1台。
项目总投资12.7万元,建设期为1个月。年碳减排量26tCO2,碳减排成本为320~340元/tCO2。年经济效益4万元,投资回收期约3年。
九、推广前景和减排潜力
预计未来5年,该技术预期推广比例将达到10%,项目总投资12亿元,可形成的年碳减排能力约80万tCO2。 本文内容如涉侵权,请联系作者删除。
关于我们 作为节能环保领域的综合性咨询服务机构,中节能咨询有限公司长期致力于政府部门节能环保政策研究和规划咨询、重要国际机构节能环保课题研究、各领域重大节能环保项目工程咨询等服务业务。

|