一、本文依据

1、中华人民共和国行业标准《辐射供暖供冷技术规程JGJ142一2012》

2、国家建筑标准设计图集《12K404地面辐射供暖系统施工安装》

二、电气设计

1.1配电设计应符合下列规定:

1.1.1电度表的设置应符合当地供电部门规定并满足节能管理的要求;

1.1.2当加热电缆辐射供暖系统与其他用电设备合用配电箱时,应分别设置回路;

1.1.3加热电缆辐射供暖系统配电回路应装设过载、短路及剩余电流保护器。剩余电流保护器脱扣电流应为30mA。

1.2加热电缆辐射供暖系统应采用电压等级为220V/380V的交流供电方式。

1.3加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接,且等电位连接线应与配电系统的地线连接。

1.4当加热电缆辐射供暖系统配电导线设计时,应合理布置温控器、接线盒等位置,减少连接管线,并应符合下列规定:

1.4.1导线应采用铜芯导线,导体截面应按敷设方式、环境条件确定,且导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;

1.4.2固定敷设的电源线的最小芯线截面不应小于2.5mm2;

1.4.3电气线路的敷设方式应符合安全要求,导线穿管应满足国家现行相关标准的要求,与加热电缆系统的设备或元件连接的部分宜采用柔性金属导管敷设,其长度应满足国家现行相关标准的要求。

1.5温控器的工作电流不得超过其额定工作电流;当所控制回路的工作电流大于温控器的额定工作电流时,可采用温控器与接触器等其他控制设备相结合的形式实现控制功能。