上一次课讲了储能相关的总平面和储能系统的接线图,今天来看开关柜里面的接线图。开关柜里面的相关的设计上节课其实接线图也已经讲过了,今天主要看什么?在机线图做完以后,还有一些比如知道需要上哪几面开关柜了,开关柜数量确定以后,就像之前说的仓体的尺寸也就能确定了。

可以来看一下十千伏的开关仓,因为有三块储能的发电单元,所以一号和三号储能是九点六,它俩是一样的。二号是单独的,二号和一号是放在一起的。

它有一个什么样的特点?就是一号储能区和二号储能区之前的总平面上一节课的总平面上,大家也看到了一号和二号是在一块的,三号是单独的,所以一号和二号之间可以共用占用变压器,就是它们的占用变是可以共用的。

所以大家能看到这一块只在一号储能系统里边上了一个占用变柜,一号上了个占用变柜,二号就没有上占用变柜,三号储能。

发电系统三号储能电器是跟一号二号分开的,所以也上了一个占用便柜,需要给储能区去供电。占用便柜里边安装了一台干湿变压器,是直接装在开关柜里边的,两个装在一起的柜子和变压器装在一起的。所以看到一号和三号是一样的。

来看一下接线图,上节课讲过了电流和电压互感器的选型、参数,在第一节课也都讲过了,现在今天晚上就先看一下符号。占用便里边的两个箭头代表的是开关柜,开关柜的形式是能抽出的,也就说手车是能拉出来的开关柜。

如果这里没有这两个箭头,直接是下来这样一个断路器、熔断器,这就叫固定式的,就是手车是没有手车的抽不出来的,比较固定式的。为什么要特地给大家说一下这两个符号?因为这个符号固定式的开关柜和这个是手车式,也就是抽出式的移动式的开关柜,对于屏前的要求是不一样的。

为什么要看屏前的要求?就是这一块是屏前,这一块是屏后,屏前的要求是不一样的,也就是从鼠标这一块到仓内的距离是有要求的,距离仓体是按照最小仓体去设置的。

大家可以看到这个十千伏开关仓也是所有的屏柜前后都是开门的,这么设置有一个什么好处?就是宽度可以变小一点,现在是三米四,如果三米四这一块可能看的不太清楚,这个是一米二,标注的尺寸这一节是一米二,也就是屏前到仓体内部的近尺寸是一米二。

一米二如果这边是没有开门的,比如屏前、屏后没有开门的,那么一米二的距离是不够的,需要多少距离?就在配电装置的规范上有要求,电力行业的五三五二高压配电装置设计规范以及国标五零零六零这么一个三到十一万的高压配电装置设计规范,这两种规范上都有提到,而且数值是一样的。

来看一下配电装置屋内各种通道的最小宽度近距,设备单列布置时和设备双列布置时。什么叫单列布置?单列布置刚才看到这个图,一排就一排,就叫单列布置,一排就要单列布置,如果再来同样的一排面对面。或者是背对背,或者是面朝背,怎么样的就叫双列布置。

基本上这样考虑,基本上双列考虑的是面对面,这样双列布置和单列布置进间距也是不一样的。可以看一下后面的间距,维护通道八百,双列不止十,维护通道是一千。维护通道一般指的是什么?一般指的是侧面,就是平柜的这一边单列不止要留一个八百的间距。

说的是常规的,大家就先把四个前后开门这个事情忘掉,就是仓体是没有开门的,没有开门的时候就按照这个来定尺寸,没有开门的就按照这个定尺寸,也就是左右两边维护通道单列的时候是要八百,双列的时候是一千,是这么个定的。

左右定下来以后再看前后,固定式移开式,这个项目用的就是移开式,怎么分辨?就是刚才给大家说到的,就说那几个上下的箭头,就代表的是手车。

来看一下,如果是固定式,通道的最小间距是一米五,双列布置是两米。还看到这个图,也就是现在假设屏柜是固定式的,假设是固定式,标注的尺寸就要一米五,就需要有一米五。如果这上面是一排,下面再来一排,两排十千伏的开关柜面对面这样布置,面对面之间的间距进去就需要有两米,就是两千,就是这个数值。

如果是单列一千五,双列面对面,双列只有一两千,这个是固定式的。移开式的,移开式的单车长加一千二。刚才是不是说如果这边都是没有开门的,一千二是不是不够的?为什么不够?因为没有考虑到手车的长度,要把手车长,手车拉出来以后还要有一米二的空间,就是这个意思。

这个意思就是车长,手车拉出来以后还要有一米二的操作的空间,所以是单车长加一米二。说是双列布置,就是说刚才的面对面就是双车长再加九百,就是两面柜子的手车全部都拉出来了,再加上九百的近距,就能确定实线幅开关柜的尺寸了。

所以这又回到了第一节课说的问题上来,仓体的尺寸都是定好平柜以后,把平柜这样先摆放好,平柜这样摆放好以后,比如这个点要预留八百,就往这画一条八百的空间,这边画一个八百的空间,前面要预留一个一米五或者是两米,就再从这往下画一个一米五或者两米的空间。

上面同样的上面,跪后如果是操作通道或者是维护通道,如果考虑八百,就才再向后画一个八百的空间,这么一画,所有的框焦点就把这些框给画出来了。但是大家要注意,画出来的是玉质仓内净尺寸,玉质仓内的净尺寸画完了以后还要再考虑一下玉质仓的厚度,考虑的是玉质仓的厚度是一百毫米,常规的也有可能有八十的,也有可能有一百二,也有可能有两百的,具体就看厂家的这一块。相关的结构、保温这一块的相关的设计了,厚度是需要厂家去进行计算去设计的,所以开关柜的尺寸就这么开关仓的尺寸就这么定下来了。

有些同学问了,这边车长多少?车长是大家简单的记两个数字,基本上大差不差,但是各家也有区别。一般来说十千伏的单车长大概是八百左右,这是十千伏的,如果是三万五的,三万五的大概一米二、一米三左右,这么一个单车长。

所以基本上如果是用的移开式的或抽出式的开关柜,平弦距离就使八百加上一千二,就是这么算它的进间距,是这样来的。这个是十千伏的依次设备,有依次开关柜的预制仓。

继续往下看一下仓怎么来的,尺寸怎么来的,大家就应该能清楚了,就这么来的。再来看一下二次设备预制仓,也就是常说的二次仓或者疾控仓。疾控仓同样三个储能系统,一号和二号是放在一起的,建了一个疾控仓,两和储能区放在了一起。三号是单独的二次仓,就从三号简单的先看,看完了以后再看疾控仓,疾控仓里面的瓶柜要多一些。

来看一下常规的时间符的二次瓶柜有哪些东西。如果有接入系统报告及相关批复意见,就按照接入系统相关的批复意见来做。如果没有常规来说,首先需要有直流交直流一体化电源,交直流一体化电源的这几面屏体包括哪些?比如ups屏和交流电源屏这两面屏,这两面屏就说ups和交流电源屏这两面。有些如果窥线开关、窥线回路不是太多可以合并成一面屏,就叫交流电源及ups屏,可以合并成一面屏。

·然后直流溃电屏、直流充电屏、蓄电池屏。如果容量比较小的时候,这三面屏也可以做成一面屏。我说的是容量都比较小的时候,比如搞个四五十安时的蓄电池,比较小的时候,因为这种站本来负荷就不大,全是预制仓,就这么几面,二次设备的负荷本来就不大。

具体如果做前期,很前期像做可言这一块,建议不要把它给合并,就按照最恶劣的情况去考虑,前面要考虑到最恶劣的情况,也就是把这些屏都分开的去组建屏,组完了以后到后期初步设计或者施工图阶段,再根据已经确定下来的厂家资料再去进行优化,再减少屏的数量,后期优化。

前期先不要把方案定的这么紧、张、定的这么死,再往后是远动通信屏,这个站是需要上传调度的,如果不需要上传这些信息到这些地调,省调或者是疾控中心,远动通信屏是不需要要的。

·再往下故障解列及防孤岛保护屏、防孤岛保护和故障解列。故障解列这个东西故障解列装置和防误导保护装置,常规认为有一个上一个防误导保护装置就行,防误导保护就行了。

故障解列是这个项目之前也带大家看这个项目的接入系统报告和批复意见了,因为我讲的课程有时候贯穿一个很长的时间,但是都是一个系统的东西,所以这个都是一个完整的项目,后面课下也要把所有的几个视频放在一起去看,从前看到尾才能知道讲的是什么。

前面带大家看接入系统报告批复意见了,这个项目要求的是比较特殊,又要上故障解列,又要上了一套孤岛保护屏、孤岛保护装置、防孤岛保护装置,所以这一块就上了故障解列及防孤岛保护装置这么一个品柜,是可以合起来安装的。

一面屏计量表屏这一块就是自己的教和表里面装了两块,比如零点二s的表图像监控及火灾报警主机屏,这个大家可有印象,之前给大家说的火灾报警主机常规来说是很早几年之前图像监控和火灾报警主机基本上都是放在一面屏里的,但是后来的规范要求火灾报警主机必须要安装在有人值守的地方。

但是对于这个项目来说没有主控室,只有这么一面屏,只有这么一面仓,所以就算这边有人也就偶尔过来看一眼,对火灾报警主机、就放在了这里边。但是后来是后面又怎么实施的?火灾报警主机又拉了一根光纤光缆,搞了一个两套火灾报警主机,另外一套火灾报警主机放在了门卫室、保安室,就专门给保安用的,放在了保安室,也放了一个火灾报警主机,所以是这么操作的。

公用测控和战控的交换机,交换机这一块两个组了一面品,这个是公用测控,肯定是需要的。公用测控肯定是需要的。

故障录播屏,还是那句话,基本上也建议故障录播都是上的,就是出现什么故障,前后时间点什么时候有什么故障,是断路器雾动作了还是直流电源失电了,这一块都是通过故障录播屏去记录,后面通过打印机可以打印出来的情况。

十千伏母线保护屏是十千伏是单母线,所以上了一套母线保护屏。大家看是不是没有十千伏的线路光插保护,还有十千伏的线路保测装置,这些东西是不是没有在阿斯品柜里?没有在品柜里面很正常,因为是就地安装在十千伏开关柜里的。

还有印象吗?这个东西是十千伏的线路光插是装在并网柜里边的,十千伏的线路保测是装在储能出线柜里边的,都是就地安装在十千伏的开关柜里的,并不是没有。

所以再来看一下这个,屏前先不说了,屏后这个图没画出来,这个图上也是全开门的,屏后全开门的。说到屏后全开门,前面漏奖了一个,那会已经说到了一米二是不够的,为什么还画了一米二?就是因为柜前柜后正好对着地方,大家可以看到都是有开门的,所以如果需要运维检修,把门打开,把手车拉出来以后,门的让开的空间也够,需要检修的也够检修通道的要求,需要检修的时候需要把手车拉出来的时候把门打开就完事了。

同样二次平柜也是这个情况,也是所有的平柜后面都是进行在仓体上开门的,所以平后没有八百的左边,左边也没有八百的运维通道,八百的都没有,因为后面直接能开门,直接在后面从后面过来运维维护就行了。

屏前一米六,一米六是比较偏大的,按照规范来说是一般距离,一般叫平柜有这么一个要求,叫一般,一般平前两列布置的时候平前到平前是一米六,还有一个叫最小,记得不太清楚了好像是一米二,规范上都有,规范都有。

为什么按照一米六去做?可能是我说的可能,因为不是我做的,这一块可能是想保持三米四和依次仓宽度保持一致这么一个做法。另外一个也有可能是如果做成一米二,三米觉得有点太窄了,不好看,可能是这两个原因。

但是最小可以做最小的,最小的是一般的,可以做到最小,这个东西没什么关系,所以一米六要比一米六大行不行?可以,但是要比一米二小,要说面对面搞个一米一行不行?那就不行,因为不能小于最小的量,最小的量是面对面一米二,是有这么一个要求的。

这是普通的二次仓,再来看一下疾控中心,储能的疾控中心,疾控中心明显能看到里面的屏柜多了很多,而且有一些特殊屏柜,前面这些胶质流一体化屏就不说了,因为它是疾控中心,这里放了一面工作站屏,远动通信屏还是用来上传调度的。

史纤夫母线保护,计算机监控主机屏,工作站屏和计算机监控主机屏,这两个既可以组屏去搞也可以,如果有值班室、有桌子也可以搞成电脑的形式,在桌子上直接放一台显示器搞成那种形式也行。

但是像这个项目,刚才也说了只有二次的设备仓,没有人值班室,无人值班的桌子,所以都搞的这种屏柜。