第六章 脚手架、模板工程安全技术

第一节 脚手架安全技术

第二节 模板工程安全技术

第二节 模板工程安全技术

模板工程,就其材料用量、人工、费用及工期来说,在混凝土结构工程施工中是十分重要的组成部分,在建筑施工中也占有相当重要的位置。据统计,每平方米竣工面积需要配置0.15m2模板。模板工程的劳动用工约占混凝土工程总用工的1/3。特别是近年来城市建设高层建筑增多,现浇钢筋混凝土结构数量增加,据测算约占全部混凝土工程的70%以上,模板工程的重要性更为突出。

一、模板的分类及作用

按其功能分类,常用的模板主要有5大类。

(一)定型组合模板

定型组合模板包括定型组合钢模板、钢木定型组合模板、组合铝模板以及定型木模板。目前我国推广应用量较大的是定型组合钢模板

(二)墙体大模板

墙体大模板有钢制大模板、钢木组合大模板以及由大模板组合而成的筒子模等。

(三)飞模(台模)

飞模是用于楼盖结构混凝土浇筑的整体式工具式模板,具有支拆方便、周转快、文明施工的特点。飞模形式包括铝合金桁架与木(竹)胶合板面组成的铝合金飞模,轻钢桁架与木(竹)胶合板面组成的轻钢飞模,用门式钢脚手架或扣件钢管脚手架与胶合板或定型模板面组成的脚手架飞模,以及将楼面与墙体模板连成整体的工具式模板——隧道模。

(四)滑升模板

滑升模板是整体现浇混凝土结构施工的一项新工艺。广泛应用于工业建筑的烟囱、水塔、筒仓、竖井和民用高层建筑剪力墙、框剪、框架结构施工。滑升模板主要由模板面、围圈、提升架、液压千斤顶、操作平台、支承杆等组成,一般采用钢模板面,也可用木或木(竹)胶合板面。围圈、提升架、操作平台一般为钢结构,支承杆一般用直径25mm的圆钢或螺纹钢制成。

(五)木模板

木模板板面采用木板或木胶合板,支承结构采用木龙骨、木立柱,连接件采用螺栓或铁钉。

三、荷载规定

设计模板首先要确定模板应承受的荷载。

(一)荷载标准值

(1)恒荷载标准值。包括模板及其支架自重标准值、新浇筑混凝土自重标准值、钢筋自重标准值,以及当采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值的确定方法及计算公式。

(2)活荷载标准值。包括施工人员及设备荷载标准值

(3)风荷载标准值

(二)荷载设计值

计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接的强度时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数)。计算正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。

荷载分项系数:永久荷载为1.2,活荷载为1.4

【模拟题】模板工程的施工安全的重要性尤为突出,下列不属于模板分类的是( )。

A.定型组合模板

B.墙体大模板

C.飞模

D.自提升式钢模板

【答案】D

【模拟题】荷载设计值应符合相关规定。荷载分项系数分为永久荷载和活荷载,永久荷载和活荷载的取值分别为( )。

A. 0.8;1.0

B. 1.0;1.2

C. 1.2;1.4

D. 1.4;1.6

【答案】C

五、模板安装

(一)模板安装的规定

(1)对模板施工单位进行全面的安全技术交底,施工单位应是具有资质的单位。

(2)挑选合格的模板和配件。

(3)模板安装应按设计与施工说明书循序拼装。

(4)竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板,如钢管垫板上应加底座。垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。基土应坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施;对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。对冻胀性土应有防冻融措施。

(5)模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。

(6)现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000

(7)现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:

①下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;

②上层支架立柱应对准下层支架立柱,并于立柱底铺设垫板;

③当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合要求。

(8)当层间高度大于5m时,宜选用桁架支模或多层支架支模。当采用多层支架支模时,支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上,且其支柱不得超过二层,并必须待下层形成整体空间后,方允许支安上层支架。

(9)模板安装作业高度超过2m时,必须搭设脚手架或平台。

(10)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与井字架脚手架或操作平台连成一体

(11)五级风及其以上应停止一切吊运作业。

(12)拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置足够的临时固定设施。

(13)当支撑成一定角度倾斜,或其支撑的表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的措施。

(14)除设计图另有规定者外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允许偏差,当层高不大于5m时为6mm,当层高大于5m时为8mm

(15)已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。

(二)单立柱做支撑要求

单立柱做支撑应符合下列要求:

(1)木立柱宜选用整料,当不能满足要求时,立柱的接头不宜超过两个,并应采用对接夹板接头方式。立柱底部可采用垫块垫高,但不得采用单码砖垫高。

(2)立柱支撑群(或称满堂架)应沿纵、横向设水平拉杆,其间距按设计规定;立杆上、下两端200mm处设纵、横向扫地杆;架体外侧每隔6m设置一道剪刀撑,并沿竖向连续设置,剪刀撑与地面的夹角应为45°~60°。当楼层高超过10m时,还应设置水平方向剪刀撑。拉杆和剪刀撑必须与立柱牢固连接。

(3)单立柱支撑的所有底座板或支撑顶端都应与底座和顶部模板紧密接触,支撑头不得承受偏心荷载。

(4)采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须采用对接,主立杆间距不得大于1m,纵横杆步距不应大于1.2m

(5)门式钢管脚手架(简称门架)作支撑时,跨距和间距宜小于1.2m;支撑架底部垫木上应设固定底座或可调底座。支撑宽度为4跨以上或5个间距及以上时,应在周边底层、顶层、中间每5列、5排于每门架立杆根部φ48.3mm×3.6mm通长水平加固杆,并应用扣件与门架立杆扣牢。

支撑高度超过10m时,应在外侧周边和内部每隔15m间距设置剪刀撑,剪刀撑不应大于4个间距,与水平夹角应为45°~60° ,沿竖向应连续设置,并用扣件与门架立杆扣牢。

(三)柱模板安装要求

柱模板的安装应符合下列要求:

(1)现场拼装柱模时,应设临时支撑固定,斜撑与地面的倾角宜为60°,严禁将大片模板系于柱子钢筋上。

(2)若为整体组合柱模,吊装时应采用卡环和柱模连接。

(3)当高度超过4m时,应群体或成列同时支模,并应将支撑连成一体,形成整体框架体系。

六、模板拆除

模板拆除(简称拆模)时,下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。

拆模施工应符合以下规定:

(一)拆模申请要求

拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模。

(二)拆模顺序和方法的确定

各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。模板设计无规定时,可按先支的后拆,后支的先拆顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架

(三)拆模时混凝土强度

拆模时混凝土的强度,应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:

(1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。

(2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到规定,方可拆除。

(3)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。

(4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载。

(四)现浇楼盖及框架结构拆模

一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如下:拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模。

楼板小钢模的拆除,应设置供拆模人员站立的平台或架子,还必须将洞口和临边进行封闭后,才能开始工作。拆除时先拆除钩头螺栓和内外钢楞,然后拆下U形卡、L形插销,再用钢钎轻轻撬动钢模板,用木锤或带胶皮垫的铁锤轻击钢模板,把第一块钢模板拆下,然后将钢模逐块拆除。拆下的钢模板不准随意向下抛掷,要向下传递至地面。多层楼板模板支柱的拆除,下面应保留几层楼板的支柱,应根据施工速度、混凝土强度增长的情况、结构设计荷载与支模施工荷载的差距通过计算确定。

(五)现浇柱模板拆除

柱模板拆除顺序如下:拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由上向下拆除模板连接件、模板面。

【模拟题】下列关于模板施工的规定中,错误的是( )。

A.现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱

B.当层间高度大于5m时,宜选用桁架支模或多层支架支模

C.模板安装作业高度超过5m时,才须搭设脚手架或平台

D.拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板

【答案】C

【模拟题】一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是( )。

A.拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模

B.拆梁底模→拆梁侧模→拆楼板底模→拆柱侧模→拆柱模斜撑与柱箍

C.拆柱侧模→拆柱模斜撑与柱箍→拆梁底模→拆梁侧模→拆楼板底模

D.拆楼板底模→拆梁底模拆柱模斜撑与柱箍→拆梁侧模→拆柱侧模

【答案】A

【2020】A公司具有市政公用工程施工总承包一级资质,2019年4月,承揽了某市政工程三标段,合同造价3.80亿元。A 公司成立了工程项目部。

2020年5月,工程进入桥梁跨线段施工阶段。按照没计要求,该跨线段为现浇箱梁结构,采用碗扣式满堂支撑 架,梁体高度为20m,跨度为11m,钢管规格为φ48.30mm×3.50mm。工程项目部编制了《模板支撑架专项施工方 案》,并完成了方案审批和专家论证程序。

6月10日,A公司将模板支撑架工程分包给B公司。B公司指派现场负责人带领19名作业人员,配备汽车式起重机、载 重汽车、电焊机、氧气瓶和乙炔气瓶等设备、料具,进场组织施工。

6月17日,监理公司対现场进行安全检查,发现模板支撑架工程存在下列隐患:①模板支撑架施工未按专项施工方案 进行搭设;②工程项目部未对施工作业人员进行入场安全 教育培训和安全技术交底;③模板支撑架搭设人员无证上 岗作业;④模板支撑架搭设作业场所无工程项目部管理人员。

监理公司对工程项因部下达了停工令。

根据以上场景,回答下列问题:

1.指出A公司安全生产管理机构和三标段工程项目部至少应配备专职安全生产管理人员的人数要求。

2.根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441),辨识模板支撑架施工过程中存在的危险有害因素。

3.根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166),模板支撑架在哪些阶段需要进行检查与验收?

4.提出A公司针对停工令组织整改应采取的安全技术措施。

【答案】1.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 第八条规定,建筑施工企业安全 生产管理机抅专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求,并应根裾企业经营规模、设备管理和生产需要予以增 加:建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3 人。

第十三条规定,总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:土木工程、线路管道,设备安工程 按照工程合同价配备,合同造价1亿元及以上的工程不少于 3人。

因此,A公司安全生产管理机构应配备专职安全生产管理人员至少4人,三标段工程项目部应配备专职安全生产管理 人员至少3人。

2. 根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441),模板支撑架施工过程中存在的危险有害因素包括:高处坠落、 坍塌、起重伤害、物体打击、车辆伤害、触电、火灾、容器 爆炸等。

3. 根裾《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166)需要检查与验收的阶段包括:

施工准备阶段,构配件进场时;地基与基础施工完后,架体搭设前;

首层水平杆搭设完成后;模板支撑架每搭设4步或每搭设6m高度时;

模板支撑架搭设至设计高度后。

4. A公司采取的安全技术措施:

(1)严袼按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改方案。

(2)就《模板支撑架专项施工方案》组织分级安全技术交底,包括编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人 员进行交底,施工现场管理人员向作业人员进行安全技术 交底,并进行入场安全教育培训。

(3)对模板支撑架施工作业人员进行登记,搭设人员持有特种作业操作资格证书方可上岗作业。

(4)项目负责人应当在施工现场履职,项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督。

点赞,转发,收藏~~~你的支持是我持续分享的动力!

分享:

成为第一个回答人

高级模式 评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver 手机版 小黑屋
Copyright © 2001-2025 Comsenz Inc.  Powered by Discuz! X3.5  沪ICP备2021008143号-5