5种配电网工程不停电施工方法,真好用

 / 倒序浏览   © 文章版权由 shizheng_123 解释,禁止匿名转载

作者:shizheng_123 2024-5-24 22:15:01
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

根据电力工程现场施工和电力设备运行维护经验,我总结了5种配电网工程不停电施工方法,分享给大家。

近些年,随着我国工农业以及各种服务业的蓬勃发展,全社会对电力的需求越来越大,对供电质量和供电可靠性的要求越来越高。人民对美好生活的向往从来没有像现在一样这么强烈,美好的生活几乎每一分每一秒都离不开高可靠性的电力供应。因此,一旦停电将会对百姓的生活以及工农业的发展产生重大影响。

目前地方电网特别是农村地区的配电网依然存在老化严重、线径细、重过载、联络率低等一系列制约可靠供电和社会经济发展的棘手问题。“经济发展,电力先行”,为了最大限度地提高供电能力,每年国家会拿出专项资金用于农网升级改造,以期解决这些问题,满足各行各业对电力的迫切需求,同时降低故障率,减少停电,提高供电可靠性。

0.4千伏电力线路

改造配电网,受限于农村错综复杂的高低压电力网络,为了施工安全,电力部门不得不在线路改接送电前进行停电,这就导致出现了很多每月不得不列计划的停电。那么有没有不停电的施工方法呢?近年,面对复杂而严峻的社会用电环境,我们多方学习,广泛讨论,集体研究攻关,实践并总结出5种配电网工程不停电施工方法,极大地减少了停电,提高了供电可靠性。下面我将这5种方法分享给各位朋友、同行们,与大家共同交流,请老铁们多多指教。

10千伏电力线路

1 单台停发电供

单台区停电可以用发电车或发电机组接带实现不停电施工。年初,很多改善配电网供电能力的重要工程相继开工建设,部分线路改接需要台区停电,但是考虑到新冠肺炎疫情期间村内有大量的学生居家上网课学习,台区不能停电。我们了解到以上情况之后,安排专人第一时间到现场落实涉及停电台区的不停电施工方案,协调运检、营销、施工等多部门联合制定出采用发电车或发电机组接带单一停电台区的施工方法,实现施工不停歇,台区不停电。

供电台区变压器台架

2分段停旁路供

线路分段停电可以利用旁路作业法实现柱上开关安装时不停电施工。今年配电网线路安装分段、联络开关工程非常多,开关多可以确保线路停电故障时缩小停电范围。但是常规施工为了安全则需要分段停电,使工作范围内无带电线路和带电设备。为了不停电,我们打破常规,积极协调带电作业,创新利用旁路电缆不停电作业法,避免了安装柱上开关时分段大面积停电,实现了不停电作业。

10千伏分段开关馈线终端

3整线停联络供

整条主线停电可以利用联络开关分段接带实现不停电施工。当线路需要整线停电改接时,往往会造成大面积停电。常规情况下停电一天,约12小时。为了减少停电时间,在前期采取旁路作业法安装了联络开关的基础上,通过联络开关合环供电接带该线路末端负荷,变电站内开关接带前端负荷,将中间无负荷线路停电,使得客户在无停电感知的情况下完成线路段升级改造。

10千伏柱上联络开关

4 整站停箱站供

整个变电站改造停电可利用箱式变电站接带出线实现不停电施工。近年,我们辖区范围内有多座变电站站内主变、开关柜改造会涉及出站段线路改造。如果整站停电改造,将会导致整个乡镇大片区域停电,将会给地方经济生活带来极大的不便。为了不停电,我们租赁了多台箱式变电站,结合前期的负荷监测和负荷预测,选择合适容量的箱式变电站提前放置于需要改造的变电站内,利用临时电力电缆在变电站改造期间临时接带原本需要停电改接的负荷,达到变电站改造期间不停电的目的。

35千伏变电站

5 业扩停带电供

业扩工程通过带电作业实现不停电施工。业扩工程,无论是我们的施工还是其他单位的施工,都面临着对客户进行停电的情况,因此采取带电作业施工是减少客户停电的非常重要的手段。带电作业包括带电接弓子线、带电立杆、带电防护等,本着服务客户,在业扩工程勘查现场过程中,详细了解客户新上变压器情况,积极推荐带电作业方式接火送电,并为客户办理带电作业流程提供方便,实现业扩工程不停电施工。