室外消防排烟风机能否使用屋顶风机

 / 倒序浏览   © 文章版权由 shizheng_123 解释,禁止匿名转载

作者:shizheng_123 2024-11-14 16:07:49
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

1.屋顶风机图片大全

方钉百科

2.屋顶风机安装规范与标准

3.屋顶风机rtc

规范要求《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:。

4.屋顶风机功率

1 机房内应设置自动喷水灭火系统;         2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;         3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性条纹说明。

5.屋顶风机重力止回阀

4.4.5 为保证排烟风机在排烟工作条件下,能正常连续运行30min,防止风机直接被火焰威胁,就必须有一个安全的空间放置排烟风机当条件受到限制时,也应有防火保护;但由于排烟风机的电机主要是依靠所放置的空间进行散热,因此该空间的体积不能太小,以便于散热和维修。

6.无动力屋顶风机

当排烟风机与其他风机(包括空调处理机组等)合用机房时,应满足本条要求另外,由于排烟风机与排烟管道之间常需要做软连接,软连接处的耐火性能往往较差,为了保证在高温环境下排烟系统的正常运行,特对连接部件提出要求。

7.玻璃钢屋顶风机

根据规范要求,排烟机房应设在专用机房内,由条文解释可以看出原因是因为防止排烟风机直接被火焰威胁而根据本规范3.3.5条文解释,加压送风机房要求放在专用风机房内是为了保证加压送风机不受风雨、异物等侵蚀损害,可知要求排烟风机放机房内也应该有此考虑。

8.进口屋顶风机

排烟风机必须放在风机房内?在规范条文说明中,风机需放在风机房内是考虑到防止风机被火焰威胁、避免被风雨异物等侵蚀损害然而当排烟风机放在室外时,便可避免被火焰威胁,而当风机采取防风雨防异物损害的措施,并经过了相关质量认证,是否可以认为在室外的排烟风机不用必须放在风机房内?。

9.消防排烟屋顶风机

规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017实施以后,地方出台的政策中关于屋顶排烟风机的要求比较多,汇总如下:1、建筑防排烟系统设计标准(DG/TJ08-88-2021上海地标)点击文件名可进入相关链接

10.rtc铝制屋顶风机

标准4.3.6条的条文说明

2、河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(豫建设计278号)点击文件名可进入相关链接

3、《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》南住建〔2022〕839号点击文件名可进入相关链接3.2.18 设置在钢结构厂房和体育馆等钢结构体系屋顶的排烟风机采用室外专用的屋顶式消防排烟风机进行排烟时,是否可以不再设置专用的排烟机房?

答:当设置在钢结构厂房和体育馆等钢结构体系屋顶的排烟风机采用满足国家相关标准要求的室外耐候性能(耐腐蚀、抗强风、抗暴雨等性能)的屋顶式消防排烟风机时,可不设专用机房而将该排烟风机直接设置于室外,但其周围至少 6m 范围内不应布置可燃物,以确保排烟风机在火灾发生时不受烟火影响,能够正常连续运行。

除此之外的其他场合的排烟风机仍应设置在专用机房内4、《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》点击文件名可进入相关链接

5、《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》点击文件名可进入相关链接

6、《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点(2023年版)》点击文件名可进入相关链接

7、《江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南》2023版点击文件名可进入相关链接

8、《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》2022苏建函消防〔2022〕506号点击文件名可进入相关链接

9、《山东省既有建筑改造工程消防设计审查验收技术指南》鲁建消技字〔2023〕1号点击文件名可进入相关链接

10、《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难点技术指南》2021版点击文件名可进入相关链接

11、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2020点击文件名可进入相关链接

12、川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)2020版点击文件名可进入相关链接

13、天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题解析2023年版点击文件名可进入相关链接

图片来自网络国标图集22K311-5:防排烟系统设备及部件选用与安装  实施日期:2022.10.01

结论由以上资料可知,规范并没有明确能否使用屋顶风机,从各省市发布的相关消防技术标准、指南来看,多数还是对使用屋顶风机持审慎态度,更多地方倾向于尽量将排烟风机放在风机房或防护罩内,而不使用屋顶风机当必须使用屋顶风机时,应满足耐候性好、周边无可燃物等前提条件。

因为屋顶风机的自身特点、安装方式及设备本身适应复杂室外气候条件的能力的不可控性,其应用范围有所局限建议如下:1、若使用屋顶排烟风机,应确保所选排烟风机有消防风机认证报告,并且要求其材质具有良好的耐候性,特别是在。

多暴晒、多风沙、多酸雨、盐碱、高寒地区2、屋顶风机必须垂直安装,屋顶排烟风机比较适用于排烟系统所需风机外静压较小,风机可以直接落在风井上安装的情形3、工业建筑当屋顶设备较少时,无论是轻钢屋顶还是混凝土屋顶,都可使用屋顶风机。

4、民用建筑尽量不使用屋顶风机,民用建筑若为轻钢屋顶,无法设置机房时可考虑使用屋顶风机5、当建筑屋顶设备很多,各种设备需要规划布置时,不建议用屋顶风机6、由于屋顶风机隔声性能较差,影院、剧场、音乐厅等大空间对声环境要求高的建筑,不建议使用屋顶风机。

   6、冷库、洁净厂房不建议使用屋顶风机。以上建议仅供设计、施工参考,对于使用屋顶风机要求尚不明确的地区,建议提前咨询当地消防部门。

方钉导航