        最近有网友问,屋顶风机是否需要设漏电保护?在此统一作出回复1、屋顶风机的类型        屋顶风机分为两大类,消防类风机和非消防类风机前者常用的有排烟风机、正压送风机;后者有普通通风机等。

3.屋顶风机rtc

        需要说明,此处所述的“漏电保护”为“剩余电流动作保护”2、消防类风机的漏电保护《剩余电流动作保护安装和运行》GB 13955-2005第4.6规定,对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。

4.屋顶风机功率

其中举例包括:消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等因此,屋顶上消防类的风机不应设作用于切断电源的剩余电流动作保护,应设置报警式剩余电流保护3、非消防类风机的漏电保护       3.1 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.7.10条。

5.屋顶风机重力止回阀

第1款第2)项规定,室外工作的场所应设置剩余电流动作保护该条第2款第1)项又规定,在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不超过30mA        《剩余电流动作保护安装和运行》GB 13955-2005也有类似的规定。

6.无动力屋顶风机

        按此规定,屋顶上的非消防风机也应该设置剩余电流保护      3.2  在潮湿的南方,30mA的剩余电流动作保护会造成其频繁误动作,影响风机的正常使用遇到这种情况这么办?如果设计不解决这个问题,以后物业有可能将剩余电流保护装置拆除,这样可能更加危险,万一发生电击事故,悲剧将会发生。

7.玻璃钢屋顶风机

笔者认为,这种情况,可设置作用于信号的剩余电流动作保护装置,并设置等电位联结4、剩余电流报警信号        上面有两种情况需要使用报警式剩余电流保护装置,即作用于信号的剩余电流动作保护装置那么剩余电流动作信号除设在现场控制箱外,还需将信号传到有人值班的场所,最好传到变电所、配电室等处。

8.进口屋顶风机

信号包括灯光信号和声音信号5、结论        综上所述,可以得出本文的结论:        a)屋顶上消防类的风机不应设作用于切断电源的剩余电流动作保护,应设置报警式剩余电流保护;        b)通常情况,屋顶上的非消防风机应设置剩余电流保护;

9.消防排烟屋顶风机

        c)潮湿场所,屋顶上的非消防风机可设置作用于信号的剩余电流动作保护装置,并设置等电位联结;        d)作用于信号的剩余电流保护装置,其动作信号除设在现场控制箱外,还需将信号传到有人值班的场所,最好传到变电所、配电室等处。