铝合金模板施工楼板缝可伸缩式角钢封堵技术

 / 正序浏览   © 文章版权由 jianzhu_123 解释,禁止匿名转载

作者:jianzhu_123 2024-5-24 06:22:55
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
摘 要:随着我国建筑业的发展,铝合金模板逐渐在高层建筑施工中代替了传统的木模板,铝合金模板具有重量轻、可周转、成型效果好、重复利用率高、操作轻便快捷、施工效率高等优点,有效的避免了木模板施工过程中出现的变形、涨模等混凝土成型质量缺陷,保证了混凝土成型质量及施工效率的同时也满足了节能环保的要求。施工过程中板底施工缝漏浆是铝合金模板施工中常见的问题,一直在施工中难以根治,采用砂浆封堵既消耗材料又产生大量垃圾,浪费劳动力。对于此问题多次研究分析实验采用可伸缩式角钢装置解决此问题,为其他类似项目提供借鉴。

关键词:铝合金模板;伸缩式角钢装置;可周转;节能环保

1 前言在常规的铝合金模板施工中,大多数模板底部缝隙在浇筑前一天采用砂浆封堵,砂浆需在上强度后才能进行混凝土浇筑,但施工中墙柱铝合金模板安装完毕后,经验收调整完成后由于地面平整度误差,局部模板底部板缝仍偏差过大,若浇筑过早容易造成漏浆,产生混凝土烂根等质量缺陷。若浇筑过晚,造成工期延误,拆模难度加大。施工完成后产生大量垃圾需及时进行清理;耗工耗时,造成资源浪费。针对此问题反复研究分析实验,通过在铝合金模板根部采用可伸缩式角钢装置解决此类问题,避免了人工进行砂浆封堵,大大缩短工期,同时达到降本增效的目的。2 工程概况兰州银河居住区G1811项目位于兰州市城关区,总建筑面积23.5万㎡,由10栋高层及地下车库组成,10栋高层住宅采用铝合金模板施工。3 铝合金模板楼板缝节点优化设计对铝合金模板设计进行分析,设计考虑人工操作地面平整度误差和模板拆除可操作性,需在墙柱模板根部缩尺10mm,便于铝合金模板拆除施工。待墙柱钢筋验收合格后开始安装模板,安装完后根据结构1.000m线统一调整模板平整度,待模板平整度、垂直度验收合格后才能进行板底缝隙封堵,封堵完后待砂浆达到强度再进行混凝土浇筑。铝合金模板根部有50×50×5角铝,借助根部角铝改变砂浆封堵工艺,本项目在施工之初对铝合金模板板缝封堵进行专题分析并进行优化,具体有以下三种方案(1)方案一:方钢+钢楔封堵装置见图1

图1 方案一构件安装剖面图

方案简述及分析:采用方钢做封堵装置,封堵装置底部加橡胶皮或海绵条进行封闭和缓冲,用钢楔子将封堵装置楔紧达到封堵目的。但是方钢、钢楔均为单独构件,每次模板拼装完成后需逐个进行安装,没有达到节约工期和省工的效果,且不能随铝合金模板一起周转,操作不方便。

(2)方案二:角钢+钢楔封堵装置见图2方案简述及分析:采用角钢做封堵装置,封堵装置底部加橡胶皮进行封闭,在角钢立面上开14×20滑槽,将螺栓由角钢穿过与角铝焊接,模板拼装完成后用钢楔子将封堵装置楔紧达到封堵目的。虽然角钢与铝合金模板安装在一起,可随铝合金模板一起周转,但钢楔为单独配件,需单独周转,故每次模板拼装完成后需二次进行加固和调整,仍需耗费工时和劳动力。

图2 方案二构件安装剖面图(3)方案三:可伸缩式角钢装置见图3

图3方案三构件安装剖面图

方案简述及分析:此方案封堵装置、底部密封装置均与方案二相同,固定螺栓与角钢平面焊接,螺栓焊接位置对应铝合金模板销钉孔,将弹簧套入螺栓,螺栓由销钉孔穿出,用螺母将其与铝合金模板墙板安装为一个整体。铝合金模板安装时通过弹簧调节将封堵装置与楼板紧密结合,无需进行二次加固和调节,封堵装置与铝合金模板安装为一体,随铝合金模板一起周转,无需二次安装,可节约劳动力和工期。三种方案进行比对具体情况详见表1表1 方案对比

经项目研究比对,决定现场采用第三种方案进行施工。4 可伸缩角钢加工制作4.1 装置加工制作流程材料准备→螺栓与角钢连接→橡胶皮安装。4.2 材料准备采用50×32×3角钢,根据加工需求下料,角钢长度与单块墙柱铝合金模板宽度一致,采用10mm厚橡胶皮,下料尺寸与角钢一致。4.3 螺栓与角钢连接材料准备好后将橡胶皮、角钢粘接面用砂纸打磨成毛面,增强粘接力,根据定位将M12螺栓与角钢焊接。4.4 橡胶皮安装螺栓焊接完成后,将橡胶皮与角钢粘接牢固,橡胶皮、角钢粘接面用砂纸打磨成毛面。根据沉头螺钉定位位置进行冲孔,冲孔方向由橡胶皮一侧往角钢方向钻,然后用沉头螺钉将橡胶皮固定。5 施工方法5.1 可伸缩式角钢装置安装及验收将螺栓杆套入弹簧内,然后将螺栓杆由角铝销钉孔穿过,安装螺帽,将防烂根装置安装于墙柱模板根部。模板拼装完成后,项目部组织专人对可伸缩角钢装置进行验收,对安装垂直度、平整度及防烂根装置与楼板接缝处咬合度全面检查。5.2 现场实施模板拼装完成后(见图4),对铝合金模板可伸缩角钢装置安装进行验收,检查平整度、垂直度及装置与楼板接缝咬合度是否满足要求。本装置在铝合金模板进场第一次使用之前进行安装,在混凝土浇筑完成后利用弹簧伸缩特性,采用撬杠使其与混凝土分离松动后进行模板拆除,无需将装置拆下,后续施工中随铝合金模板持续周转使用,只需在铝合金模板退场前将装置拆除,大大减少劳动力使用,降低板缝封堵成本,同时也加快了工期。

图4 可伸缩式封堵装置安装效果图

5.3 拆模后现浇混凝土墙体检查现浇混凝土结构施工完成后,对安装可伸缩式角钢封堵装置的墙体根部全数检查,认真记录检查结果,成型效果见图5。现场有效解决了铝合金模板烂根的质量通病,保证了现浇结构的观感及合格率。

图5 成型效果

6 经济效益分析采用砂浆封堵经济分析情况详见表2,采用可伸缩式角钢装置封堵情况详见表3。表2 采用砂浆封堵

费用结余:3.35-1.99=1.36元/㎡,节约成本:1.36×17.5=23.8万元,累计为本项目增效23.8万元。同时加快了施工进度,平均每层加快半天工期,既提高了现场施工效率,又大大降低成本,保证了现场文明施工,达到节能环保、降本增效的目的。表3 采用可伸缩式角钢装置封堵

7 结束语

目前建筑市场日新月异,在保证工程安全质量前提下,科技创新、降本增效是每个建筑企业发展之路,更是企业竞争优势。铝合金模板可伸缩式角钢封堵装置具有良好的通用性,一次性安装,操作简单,可多次周转使用,充分发挥材料的使用价值,节约资源。采用定型化设计,使用效果显著,达到降本增效的目的。该技术在后续使用铝合金模板的工程推广应用,为类似工程提供借鉴。(王华军)来源:技术文库