一、模板拆除的一般规定

1、模板拆除必须在混凝土达到设计规定的强度后方可进行;当设计未提出要求时,底模拆除时的混凝土强度要求按下述规定执行。

1.1、板:

当跨度≤2m时,应不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的50%;

当跨度>2m,≤8m时,应不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的75%;

当跨度>8m时,应不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的100%。

1.2、梁、拱、壳:

当跨度≤8m时,应不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的75%;

当跨度>8m时,应不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的100%。

1.3、悬臂构件:

不管跨度多少,均应不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的100%。

1.4、拆模时的混凝土强度应以同龄期的、同养护条件的混凝土试块试压强度为准。当楼板上有施工荷载时,应对楼板及模板支架的承载能力和变形进行验算。

2、后张预应力混凝土工程的承重底模拆除的时间和顺序应严格按照专项施工方案进行。3、当楼板上遇有后浇带时其受弯构件的底模,应待后浇带混凝土浇筑完成并达到规定强度后,方可拆除。如需在后浇带浇筑之前拆模,必须对后浇带两侧进行支顶。4、模板的拆除应按专项施工方案进行,并设专人指挥。多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面。作业区应设围栏,非拆模人员不得入内,并有专人负责监护。5、拆模的顺序应与支模顺序相反,应先拆非承重模板、后拆承重模板,自上而下地拆除。拆除时严禁用大锤和撬棍硬砸、硬撬。拆下的模板构、配件严禁向下抛掷。应做到边拆除、边清理、边运走、边码堆。6、在拆除互相连接并涉及后拆模板的支撑时,应加设临时支撑后再拆除。拆模时,应逐块拆卸,不得成片撬落或拉倒。7、拆模过程如遇中途停歇,应将已松动的构配件进行临时支撑;对于已松动又很难临时固定的构、配件必须一次拆除。8、拆除作业面遇有洞口时,应采用盖板等防护措施进行覆盖。二、各类模板的拆除原则1、柱模板的拆除应先拆除支撑系统,再自上而下拆除柱箍和面板,并应将拆下的构件分类堆放整齐;操作人员应在安全防护齐备的操作平台上操作,拆下的模板构、配件严禁向下抛掷。2、墙模板的拆除由小块模板拼装的墙模板拆除时,应先拆除斜撑或斜拉杆,自上而下的拆除主龙骨及对拉螺栓,并对模板加设临时支撑;再自上而下分层拆除木肋或钢肋、零配件和模板;预组拼大块墙模板拆除时,应先拆除支撑系统,再拆卸墙模接缝处的连接型钢、零配件、预埋件及大部分对拉螺栓。当吊运大块模板的吊绳与模板上吊环连接牢固后,才可拆除剩余的对拉螺栓;大块模板起吊时,应慢速提升,保持垂直,严禁碰撞墙体;拆下的模板及构、配件应立即运走,清理检修后存放到指定地点。

4、梁、板结构模板的拆除梁、板结构的模板应先拆板的底模,再拆梁侧模和梁底模,并应分段分片进行,严禁成片撬落或成片拉拆;拆除时,作业人员应站在安全稳定的位置,严禁站在已松动的模板上;应在模板全部拆除后,再清理、码放。5、支架立柱(立杆)的拆除拆除立柱(立杆)时,应先自上而下的逐层拆除纵、横向水平杆,当拆除到最后一道水平杆时,应设置临时支撑再逐根放倒立柱(立杆);跨度4m以上的梁下立柱拆除时,应按施工方案规定的顺序进行;若无明确规定时,应先从跨中拆除,对称地向两端进行。6、特殊结构模板的拆除特殊结构,如大跨度结构、桥梁、拱、薄壳、圆穹顶等的模板,应按专项施工方案的要求进行。