00引言
装配式建筑PC构件深化设计详图的校审工作是确保预制构件生产质量和工程安全的关键环节之一。通过组建专业的校审团队,对图纸进行完整性、合规性、技术性、安全性、经济性等多方面的审查和评估,能够有效地提高图纸的质量和可靠性,为建筑的顺利施工和投入使用奠定良好的基础。下面我们将针对不同类别的预制构件深化设计的生产详图的审图要点详细说明:
01图纸校审通用要求
1.1 图纸栏内容应准确明了,建设单位、项目名称、设计校审人员等信息应准确无误。
1.2 图纸目录应包含各构件详图序号、名称、纸张大小、备注等信息,图纸序号应连续;各构件详图的图纸名称及编号均应与图纸目录一致。
1.3 预制构件平面布置图中需标注构件编号、定位尺寸、构件重量、吊装方向、预制构件所属楼层等信息;并与各构件详图相对应。必要时补充吊装次序信息。
1.4 预制构件的混凝土强度等级应在各构件详图中说明。
1.5 预制构件几何尺寸,钢筋及预埋件的位置均应准确定位,注意预埋件的正反面及各根钢筋的形状与长度是否正确。
1.6 图面中,需注明各视图名称,并且不得将剖面图与断面图混淆。剖面符号为“1┐”、断面符号为“1|”,需分开使用。相应视图需要按照相应制图规则绘制。
1.7 预制构件中吊具的起吊重量,是否满足构件的重量要求。吊具应关于重心对称布置,并应满足相应构造要求。当预制构件的吊点数量为2个时,需考虑防脱落措施。
1.8 需明确各预埋件的具体规格与属性,如:
①各预埋件的具体尺寸;
②金属预埋件是否需要镀锌;
③所采用钢筋是否为抗震钢筋;
④线盒孔径尺寸、是否采用加高型等;
⑤预埋件的材质。
1.9 机电专业在预制构件中对应的预留预埋的定位尺寸应与机电施工图一致,应明确定位尺寸是到预埋件中心的尺寸还是到边的尺寸。
1.10 预制构件中的预埋件应准确编号,不同的预埋件不得混淆使用。
1.11 对于在预制构件上开孔洞的构件,需根据孔洞尺寸,明确标注附加钢筋的布置方式及钢筋的数量与规格。
1.12为方便开孔洞部位脱模,孔洞侧面需沿脱模方向设置倾斜角。
1.13核对各构件混凝土保护层厚度,不得小于相应构件混凝土保护层厚度最小值,当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。
1.14图纸说明是否合理通顺,技术用语、计量单位应符合国家标准,有无错别字。
02叠合板校审细则
2.1 明确楼板类型,是全预制板、空心板、预应力叠合板还是桁架叠合板。
2.2 叠合板为非矩形板时或与框架柱等构件干涉时,是否留缺。缺口处尺寸应标注清楚。
2.3 叠合板降板时,与周边构件的位置关系,是否考虑生产及施工误差。
2.4 核对结构施工图,图中受力方向与导荷方式应一致,明确是单向板还是双向板。
2.5 核对平面布置图,明确预制楼板详图中的吊装方向与平面布置图中是否一致。
2.6 叠合板宽度是否存在超宽超长问题,楼板宽度不大于3.0m(含出筋),楼板长度不大于5.0m。
2.7 叠合板受力边搁置长度和非受力边搁置长度是否正确,构件模具图中是否考虑。
2.8 确定楼板混凝土强度等级、配筋等级、数量、直径及长度等信息是否正确,是否与结构施工图一致,分布筋是否满足最小配筋率要求。
2.9 若板中布置预应力筋,则预应力筋直径、间距、张拉控制系数、预应力筋混凝土保护层厚度等是否已标注清楚。
2.10 当板中未设置桁架钢筋,叠合板的预制板与后现浇混凝土叠合层之间是否设置抗剪构造钢筋(马凳筋),抗剪构造钢筋的布置范围是否符合规范规定。且马凳筋高度应不影响面筋布置,并保证面筋混凝土保护层厚度满足要求。
2.11 桁架叠合板的钢筋桁架的高度、间距、各钢筋的直径、下弦筋是否作为受力筋等需说明,桁架钢筋的高度必须根据板厚、混凝土保护层厚度、钢筋层厚度等计算选定。
2.12 桁架叠合板的受力钢筋和分布钢筋的上下位置,应与结构施工图中要求一致。
2.13 不同形式的钢筋应单独编号,不得错编、漏编、重复编号。
2.14 不同侧面的钢筋伸出长度是否正确,是否影响构件的吊装。
2.15 图中钢筋保护层厚度是否满足相关规范要求;特别注意预应力钢筋保护层的厚度是否满足建筑耐火极限时间的要求。
2.16 若楼板采用预制空心楼板时,是否采取构造措施采取封堵。
2.17 吊钉数量应满足预制楼板起吊重量要求,吊钉间距、位置应满足相应构造要求。桁架钢筋叠合板的吊点应置于钢筋桁架腹筋与上弦筋交叉处。
2.18 预制楼板中的预埋件、预留孔洞(水电等)的尺寸、位置是否与相关专业要求相一致,预留孔洞周边是否加强钢筋。当洞口边长尺寸不大于300mm时,加强钢筋应根据国家标准图集《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1,当洞口边长尺寸大于300mm时,按16G101《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》7.2.6条设置加强钢筋,或参考《混凝土结构构造手册》。
2.19 机电专业在预制楼板中对应的预留预埋的定位尺寸应与机电施工图一致,应明确定位尺寸是到预埋件中心的尺寸还是到边的尺寸。
2.20 图中是否考虑测量孔、物料传递孔等的预留,是否标注尺寸及附加钢筋加强。
2.21 图中是否考虑悬挑架等施工设备的预留件预埋,是否标注尺寸及附加钢筋加强。
2.22 预制楼板的侧面及上表面是否按规范要求做了粗糙面。
2.23 预制楼板内的机电专业的预留预埋内容是否标注齐全,是否有预埋件属性信息。
2.24 叠合板内钢筋布置是否与水电预埋件干涉。
2.25 叠合板内对应的无梁隔墙位置,应布置加强钢筋,并注明钢筋规格、间距和型号。
2.26 桁架钢筋叠合板桁架下弦筋应作为受力筋使用,以减少用钢量,桁架钢筋位置在规范允许的范围内,尽量与原受力筋重叠,以减少原受力筋数量。
2.27 全预制阳台(含全预制梁)伸出钢筋应避免与支座处构件箍筋干涉,确保吊装的可行性。
2.29 全预制阳台(含全预制梁)伸出钢筋长度应满足图集要求。
03叠合梁校审细则
3.1 构件的尺寸标注是否齐全、正确;核对建筑施工图、结构施工图,确定是否需要做翼缘或反坎,以便于相邻构件安装及满足防水要求。
3.2 根据楼板厚度,各框架梁高度,核对叠合梁预制层高度是否正确。构件搁置长度设置是否统一、合理,是否与支座处的其他相邻构件形成干涉。
3.3 预制梁详图中配筋应与结构施工图一致,是否采用带“E"标的(抗震)钢筋。
3.4 预制框架梁箍筋加密区的范围是否标注,加密区长度是否满足相关规范的要求。
3.5 不同形式的钢筋应单独编号,不得错编、漏编、重复编号。
3.6 梁端钢筋锚固长度应满足规范要求,钢筋伸出长度与支座处构件的纵筋是否干涉。
3.7 为避免钢筋干涉,可对钢筋进行弯折,并与相邻构件钢筋进行避让处理,尺寸标注需齐全。
3.8 主次梁交界处的预埋件、缺口等尺寸信息及做法,在图中表达是否明确。
3.9 主次梁交界处,主梁箍筋需加密或增加吊筋,并补充钢筋加工大样。
3.10 预制梁与后浇混凝土、灌浆料、座浆材料的结合面设置的粗糙面,键槽是否满足相关规范的要求。
3.11 吊钉的数量是否满足预制梁的起吊的重量(特别是荷载较大的工业厂房),以及吊钉位置是否满足相应构造要求。
3.12 叠合梁中的预埋件、预留孔洞的尺寸、位置是否与相关专业要求相一致,预留孔洞周边是否加强钢筋。
3.13 叠合梁与预制墙体分开预制,叠合梁竖向穿管时,接头位置是否在梁下墙体的厚度范围内。
3.14 叠合梁梁端伸出的纵筋需标注长度并准确定位,当采用锚固板时,需注明型号。
3.15 抗扭钢筋伸入支座的长度需要满足锚固长度要求。
3.16 预制梁截面尺寸、配筋信息等应与结构施工图一致,箍筋弯钩直段长度是否满足图集要求(10d,75)。
04预制柱校审细则
4.1 当预制柱搭接的梁的纵筋向下弯折时,预制柱的高度需要考虑钢筋的弯折长度。
4.2 预制柱工艺详图配筋是否与结构图一致,是否需要采用带“E"标的(抗震)钢筋。
4.3 图中需对灌浆套筒的位置进行准确定位,注明各灌浆孔及出浆孔的水平投影位置,并应具备可操作性平面。
4.4 框架柱的底部应设置键槽和排气孔,键槽深度不宜小于30mm,柱顶需要设置粗糙面。
4.5 框架柱灌浆套筒位置加密区的范围是否规范满足的要求,柱的箍筋加密区范围为柱的截面高度、柱净高的1/6和500mm三者的最大值,底层柱的下端不小于柱净高的1/3。
4.6 预制柱工艺详图中相关部位钢筋保护层厚度是否满足规范要求,特别是灌浆套筒连接位置。
4.7 吊钉的数量是否满足预制梁的起吊的重量(特别是荷载较大的工业厂房),以及吊钉位置是否满足相应构造要求。
4.8 顶层柱若现浇,是否考虑下一层预制柱伸出的钢筋长度满足搭接或连接要求。
05预制墙校审细则
5.1 预制外墙水平缝处是否做企口;首层预制外墙底部与现浇层连接位置是否做企口。
5.2 外墙保温材料或饰面砖是否工厂预埋,若现场粘贴外墙外表面应做粗糙面,
5.3 预制墙体内保温连接件的位置、间距、距边缘距离等信息是否满足设计要求并标注清楚。
5.4 墙体立面视图中,需标注出结构楼层面标高。
5.5 墙体高度是否正确,墙高应考虑楼板厚度,特别注意现浇层厚度不同对预制墙体高度的影响。
5.6 预制外墙中的窗台高度是否考虑建筑饰面层、楼面保温层的厚度。
5.7 预制外墙中的窗洞是否考虑防水措施,如高低反坎、斜坡、滴水线等。
5.8 顶层预制剪力墙顶部是否预留现浇圈梁(不小于250mm)。
5.9 预制墙体与现浇墙体相邻一侧,是否进行对拉孔的预留或接驳器的预埋。
5.10 预制墙体与预制墙体相邻一侧,是否进行接驳器的预埋。
5.11 预制外墙是否根据施工要求,预留施工电梯入口位置。
5.12 预制外墙应根据施工要求,对塔吊附臂位置、施工电梯附着点位置预埋连接件。
5.13 预制外墙是否根据施工要求,对斜支撑附着点位置进行预埋件预埋。
5.14 预制外墙安装就位后,是否会对塔吊水平支撑附臂造成阻碍。
5.15 预制墙体钢筋保护层厚度是否相关规范要求,混凝土标号是否已经注明。
5.16 预制墙身配筋率(非承重墙不小于0.15%)是否满足要求,洞口周边加强钢筋是否满足要求。预制剪力墙底部水平钢筋加强,是否满足规范要求。
5.17 预制墙体的拉结钢筋是否设置并满足要求(矩形或梅花形布置,间距不大于600mm).
5.18 预制墙体伸出钢筋的长度是否满足设计要求,图中尺寸标注应完整、准确。
5.19 墙体台模尺寸为3.5*9m、4.0*12m,对应墙体尺寸不应大于3.15*8m、3.65*11m。
5.20 窗洞应按要求埋置副框或窗框连接件,副框及连接件的规格及位置是否说明。
5.21 预制墙体中的门洞应按要求埋置防腐木方,木方的尺寸及布置方式是否说明。
5.22 预制墙体中的预埋件、预留孔洞的尺寸、位置应与相关专业要求相一致。
5.23 预制墙体与主体结构的节点连接应安全可靠,其中外挂墙板应设计活动节点;各节点是否满足防腐、防火、抗渗的要求。
5.24 预制墙体与主体结构,采用连接件连接时,连接件定位是否正确,大样图内容是否齐全。
5.25 吊钉、吊筋等吊具的数量是否满足预制墙体的起吊的重量,应关于重心对称布置,以及吊钉位置是否满足相应构造要求。
5.26 预制墙体洞口尺寸较大时,需增加钢支撑进行临时加固处理,且应引注说明。
5.27 卫生间处墙体是否预埋等电位端子箱,应考虑与楼板钢筋的连接。
5.28 卫生间处墙体内表面应做粗糙面,以方便粘贴墙砖等。
5.29 卫生间处墙体底部周边是否考虑现浇反坎,顶部应考虑了降板标高。
5.30 预制内隔墙是否进行减重处理,与周边构件连接措施应安全可靠。
5.31 预制墙体进行预埋配电箱时,需要核对上下穿线管的数量。
5.32 在预制墙体上进行预留预埋时,建筑完成面与构件底部的距离应满足要求。
5.33 机电专业在预制墙体中对应的预留预埋的定位尺寸应与机电施工图一致,应明确定位尺寸是到预埋件中心的尺寸还是到边的尺寸。
06预制楼梯校审细则
6.1 明确楼梯类型,A型、B型、C型、D型,明确支座类型是滑动支座还是固定支座。
6.2 预制楼梯采用滑动支座时,其转动及滑动变形能力是否满足相关规范,图集的要求。
6.3 楼梯板的每个踏步宽及踢板高均需标注尺寸,各个踏步的轮廓线位置均需与建筑图一致。
6.4 若为剪刀梯,需明确隔墙的施工方式,隔墙不应放置在预制楼梯段上,影响滑动。。
6.5 支座处开孔,需根据图集和规范要求设置附加钢筋。
6.6 预制楼梯与栏杆扶手的节点连接是否安全可靠,连接件是否需要预埋。
6.7 根据建筑施工图确定预制楼梯是否做饰面层、是否做防滑条及防滑条的具体做法。
6.8 在楼梯板的上表面和侧面均需布置吊钉,吊钉的数量是否满足预制楼梯的起吊的重量,以及吊钉位置是否满足相应构造要求。
6.9 楼梯板面层钢筋应拉通。
6.10 梯梁预制时,顶层梯梁挑耳只需预制一半即可,未做挑耳的半边需要预制翻边。
6.11 楼梯平面布置图中,应有上下支座处连接节点做法,并统计出构件数量。
6.12 楼梯首个或最后一个台阶是否应休息平台位置面层厚度导致,踏步高与其他踏步高度不同。
6.13 预制楼梯端部搁置位置板厚(扣除座浆层)是否与结构施工图一致。
6.14 预制楼梯梁支座处挑耳,钢筋应满足锚固要求,截面应满足抗剪抗弯要求。
6.15 预制楼梯梁截面尺寸、配筋信息等应与结构施工图一致,箍筋弯钩直段长度是否满足图集要求(10d,75)。
结语
在针对不同类别预制构件深化设计的生产详图进行审图时,应结合实际生产条件和施工环境进行综合评估。同时,校审人员应充分沟通和协调各方意见,确保图纸质量和施工安全。通过科学严谨的审图工作,可以有效提高预制构件的生产质量,降低施工风险,为装配式建筑的可持续发展提供有力支持。
本文引自公众号N创设计知行社,作者:张贤超 如有侵权,请联系删除
|