马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
#城市心跳计划#
一、简介
钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体,组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件,并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,承受使用荷载。
在施工现场,可以将钢筋桁架楼承板直接铺设在钢梁上,然后进行简单的钢筋工程,便可浇筑混凝土。使用该模板不需要架设木模及脚手架,底部镀锌压型钢板仅做模板用,不替代受力钢筋,故不需考虑防火喷涂及防腐维护的问题,并且,钢筋排列均匀,上下两层钢筋间距及混凝土保护层厚度能充分得到保证,为提高楼板施工质量创造了有利条件。当浇筑混凝土形成楼板后,具有现浇板整体刚度大、抗震性能好、抗冲击性能好、防水性能好等众多优点。
2、钢筋桁架楼承板材料
1、钢筋:钢筋桁架楼承板上、下弦钢筋采用成盘供应的热轧带肋钢筋HRB400或冷轧带肋钢筋CRB550 级;腹杆采用成盘供应的冷轧光圆钢筋550 级或650 级;桁架支座钢筋用热轧钢筋HPB235 或HPB335。钢筋强度设计标准值fyk 按表1.1 采用。
2、镀锌钢板:钢筋桁架楼承板底模采用镀锌钢板,厚度为0.5mm,双面镀锌量不小于120g/m2,或者厚度为0.8mm,双面镀锌量不小于180g/m2。对于压型钢板的镀锌量,太低了起不到防腐作用,太高了又容易和混凝土发生化学反应,根据美国ASCE 标准,其对组合楼板用压型钢板镀锌量要求为90—125g/mm2。对于非组合楼板,因底模不参与结构受力,钢板防腐要求可比组合楼板有所降低,对本工程钢筋桁架楼承板底模建议采用镀锌量为120g/m2。
3、 钢筋桁架与镀锌钢板之间的连接:
钢筋桁架与镀锌钢板之间的连接采用电阻点焊,焊点的抗剪承载力标准值按表1.4 采用。
三、产品优特性
钢筋桁架楼承板既具有压型钢板施工速度快的优势,又具有现浇板整体刚度好,有利于抗震的优点。节约了材料用量,具有一定的经济效益,同时提高了楼板的施工质量。综合优势明显:
良好的受力模式,优于现浇板和压型钢板,楼板施工阶段最大无支撑跨度可做到5.2 米。双向刚度好,易于双向设计。防裂性能好。
结构设计上镀锌钢板无防腐要求,区别于传统的组合楼板,使用年限完全等同与现浇板,减少后期的维护投入。
防火性能好,结构耐火时间优于传统组合楼板,无需底面防火处理。
施工速度快,工厂一次性完成传统楼板的75%以上现场钢筋工作量以及替代了100%的现场支模施工。节省了现场作业场地面积和材料。
与现浇板一样可直接打膨胀螺栓,不影响结构安全,吊挂方便简单。
钢筋间距均匀,保护层厚度有充分保证,易于保证栓钉质量,最大可能的保障设计意图在施工中的实现,节省了施工管理成本和时间。
在安装完后,钢筋桁架刚度优良,可提供良好坚实的施工平台。
优越的经济性,降低了高成本的镀锌钢板的使用量,综合造价优势明显。
平整的板底外观,底面处理方法多样灵活,可为用户提供多样的选择。
使用年限等同与现浇板,比传统压型钢板楼板可减少后期的维护费用,解除后顾之忧。
综合以上优势,作为一种新型的楼板配套组合模板,钢筋桁架楼承板结合了现浇板和压型钢板组合楼板的众多的优点。“经济、便捷、安全、可靠”正是表现了这一产品的优特性。为市场提供了一种全新的楼板产品。
楼承板施工:
第二部分 楼承板经济技术比较
3、技术可行性分析和比较:
(1)钢筋桁架楼承板受力模式更加合理
三、综合经济分析和比较:
2、普通压型钢承板方案:
方案设计:选用2W 型压型钢板,肋高51mm,钢板厚度为0.9mm,楼板厚度为115mm,现场无支撑跨度为2.9m,所以现场需在跨中设置一道临时支撑。现场钢筋配置约9.5 Kg/m2。
以下节点为115mm 厚普通钢承板配筋方案:
免责声明:以上内容来源于网络,本次仅用于分享学习,如涉及侵权,请联系删除!
|