【原创】药厂建设之楼板承重

 / 倒序浏览   © 文章版权由 shizheng_123 解释,禁止匿名转载

作者:shizheng_123 2024-6-17 23:34:59
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

一般说来,药厂的楼板承重大都为600-800Kg/m2。对于很重的设备,设计时会考虑其位置,比如放在承重梁上或地面加固加梁。

对于楼板承重,有人也会有下面的疑问:

假设一个人重70KG,他单脚(设脚长250mm*宽100mm)站在楼板上,那么他要求的楼板荷载为:70/0.25*0.1=2800KG???一般的民用楼板设计上不会超过600KG/m2的,那么他会不会把楼板踏穿???

其实不会把楼板踏穿。原因是:

1、因楼板自身存在相当的强度,故可以将人脚底面对楼板荷载扩散,作用在大于脚底面的接触面上。

2、所谓民用楼板设计上不会超600KG/m2,指的是总荷载作用的设计值。而不是指的局部集中点上的局部应力状态。楼板面的局部应力状态,应按其混凝土的抗压强度来进行评判,是否会在局部应力状态下破坏

下面分六个方面进行楼板承重相关知识的介绍。

一,对于楼板承重问题的解释:

1、楼板每平米承重一般活荷载取值,居室客厅等按2000KN(接近200公斤/平米,不到200公斤),根据使用功能的不同,楼板活荷载取值也不同,如教室、会议室、食堂、仓库等,取值一般就高于居室。

2、设计者在设计时一般都留有安全裕度,如果设计、施工材料都合格,超大荷载一般不会立即损坏楼板,但对长期使用是不利的,尤其在设计、施工或材料之一有所不足时可能会出事。

3、正常的取值就是2kN/平米,也就是说是每平米能够承受的荷载是200公斤,这个荷载是考虑人和家具的荷载,楼板的自重以及正常的装修重量是已经考虑的了。

4、200公斤是设计的原始数值,在实际的结构计算中需要考虑很多不利因素的影响,比如地震,只要楼板在施工的时候没有偷工减料,正常使用下,每平米承载400公斤是没有问题的,不用担心楼板垮掉。

二,建筑专业楼板承重能力计算公式

比如知道所放物体的重量及底座尺寸,要楼板的承重能力能达到多少kg/m2。首先查《建筑结构荷载规范》,在有特殊设备的情况下还要自己手算,比如你知道一台机器的重量是一吨,摆放的面积是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加速度=10来考虑就是1KN/m2,把这1KN/m2按活荷载考虑,则布置机器的那个房间就应按照规范查到的标准活荷载+1KN/m2来计算,一般民房的楼面活荷载为2KN/m2,所以你最后计算的活荷载应该按3KN/m2计算。

三,工业厂房的楼面每平方米需承重标准。按标准普通楼板150KG/平方米,图书馆的最重500KG/平方米。一种分隔承重构件。楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。

建筑住宅一般2.5KN/平方米,大概250KG。

工业厂房的楼面根据生产工艺的不同,荷载差别很大,从每平米房350公斤到1吨多都有。

四,工业建筑楼面活荷载(建筑结构荷载规范GB50009-2001)

  1 工业建筑楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。

  

注:1) 楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,可分别按本规范附录B 的规定确定。

  2) 对于一般金工车间、仪器仪表生产车间、半道体器件车间、棉纺织车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间,当缺乏资料时,可按本规范附录C 采用。

  2 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按均布活荷载考虑,采用2.0kN/`m^2`。生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于3.5kN/`m^2`。

  3 工业建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准永久值系数,应按实际情况采用;但在任何情况下,组合值和频遇值系数不应小于0.7,准永久值系数不应小于0.6。

五,承重力计算:所承重的楼层或者结构上的静荷载和活荷载的总和。

  楼板荷载标准值:

  2.1 面层恒载取值:

  (1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。

  (2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。

  (3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。 坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2 ;

屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2

  (4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2   楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2

  2.2活荷载取值:

  (1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,

  (2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,

  (3)阳台:2.5 KN/M2。

  (4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。 

  (5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。

  (6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。

  (7)不上人屋面:0.7KN/M2。

  《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。

  静荷载是指不随时间变化的荷载。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压力。工程质量检测中,对桩基承载力检测,利用压重平台反力装置,荷载由油泵通过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联控制荷载的施加,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。桩顶沉降量由位移传感器测得,全程采用静力荷载测试仪器自动采集数据,最后将原始数据进行室内资料整理。

  活载,也称可变荷载,是施加在结构上的由人群﹑物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然产生的自然荷载。如工业建筑楼面活荷载﹑民用建筑楼面活荷载屋面活荷载﹑屋面积灰荷载﹑车辆荷载﹑吊车荷载﹑风荷载﹑雪荷载﹑裹冰荷载﹑波浪荷载等均是。可变荷载包括活载(楼面活荷载,屋面活荷载),活载是人的活动荷载,大小和功能有关。

六,楼板承重计算举例:举例1,现有一设备重量为2吨,设备长宽为3米*1.8米。 设备有四个直径为140mm的底座。 现在设备要放到楼上,厂家说厂房的承重是4KN/m2. 

如果是动荷载的话(设备运行振动),不可以直接放在楼板上

如果是静荷载的话,则此设备的4个底座与楼板接触面过小,此设备自身重2吨,也就是说压力是20KN,那么至少要接触面到5m2,20KN/5m2=4KN/m2一个解决办法就是把设备四个脚用整块钢板焊接起来,增大其与楼板接触面积到5平米以上。

举例2,

楼板设计承重800KG/m2,有一个重3吨的设备放置上面,是否可行?如果通过扩大受力面积,减少应力的方式,需要考虑那些因素?

你介绍的该楼板面设计承载力达800Kg/m2,应该算是非常大的,说明对该楼板设计的时候,大概就是需要考虑安装该设备的。

现你想了解的是楼板设计承重800KG/m2,有一个重3吨的设备放置上面。按楼板承载力设计情况,那个3吨重的设备需要近4m2的面积才能满足要求,也就是说需要,相当于占用楼板面2m*2m大小的地方才可以。根据这个情况,你了解一下该设备的基座设计情况。

如果想通过扩大受力面积来减少应力的话,可在原设备基座下加8~10mm厚的钢板,钢板下要用砂浆与楼板面垫实。至于该加垫钢板的固定,可按原设备基座的固定位置做相应的固定就行了。

不过,还需提醒一下:

该设备运行时,是否有震动?没有震动的话,肯定就没有问题。如果有震动的话,再与设计院沟通一下,设计时是否已经考虑进去了。