【暖通设计总结】---阀门与3C认证

 / 倒序浏览   © 文章版权由 jianzhu_123 解释,禁止匿名转载

作者:jianzhu_123 2024-10-26 20:58:58
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

1.3C排烟风机报价

方钉工社

2.3C排烟风机制造商

2014年国家出发布了《关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》

3.3c排烟风机价格

       自2015年9月1日起,凡列入本强制性产品认证目录内的消防产品,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用因此,在以后的项目设计中,所有消防使用的阀门均需要获得3C认证。

4.3c排烟风机亮点

阀门的3C认证主要依据文件《强制性产品认证实施细则》和规范《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007

5.3c排烟风机有变频的吗

首先,我们先来看下规范《建筑通风和排烟系统用防火阀门》规范中,阀门只有三种类型:防火阀,排烟防火阀,排烟阀

6.消防排烟风机3c认证标准文件

1、防火阀平时常开,70度关闭2、排烟防火阀平时常开,280度关闭3、排烟阀平时常闭,火灾时打开也就是说,所有需要认证的阀门只有这三种类型,换句话说,市场上通过3C认证的阀门也只有这三种类型那么问题来了,对于一些不在认证范围内阀门该如何处理,。

7.排烟风机型号对照表

平时经常听到业主或施工单位抱怨,找不到……买不到……常用的办法就是用3C认证的阀门替换相应的功能,举例说明:比如我们设计中经常遇到的,多个防烟分区共用一套排烟系统,1、采用GS风口,如下图所示:

8.排烟风机型号含义

采用GS多叶排烟口,风口平时常闭,某个防烟分区发生火灾时,风口电动打开进行排烟,280度时自动熔断关闭,并联锁关闭排烟风机根据3C认证的范围,平时处于常闭的阀门(排烟阀)是不带280度熔断功能的,要实现此类排烟功能,需要在支管上加上(排烟防火阀FDH)。

9.排烟风机分几类

替代方案,如下图所示:

10.排烟风机标准

2、采用百叶风口+电动常闭排烟防火阀,如下图所示:

采用电动常闭排烟防火阀,阀门平时常闭,某个防烟分区发生火灾时,阀门电动打开进行排烟,280度时自动熔断关闭,并联锁关闭排烟风机根据3C认证的范围,平时处于常闭的阀门(排烟阀)是不带280度熔断功能的,而排烟防火阀平时处于常开状态,要实现此类排烟功能,需要将电动常闭排烟防火阀拆成2个阀门,(排烟防火阀FDH)+(排烟阀EVD)。

替代方案,如下图所示:

以上是关于阀门功能的相关替代方案,平时设计中,还会碰到一种情况:设计的阀门尺寸不在3C认证的范围内,出现这种问题的阀门,主要是尺寸在1250以上的,根据文件《强制性产品认证实施细则》,小于等于1250×800的阀门,只要认证最大的尺寸,而对于大于1250×800的阀门,每一规格均需认证。

因此,对于大于1250×800的管道,可以采用已获3C认证的小阀门进行拼接,但应注意阀门的安装空间,另外,尽量采用具有代表性的尺寸进行设计,以方便日后业主或施工单位采购设计时,可在网站上查询阀门的3C认证范围,。

网址:http://www.cccf.com.cn/

每个获得阀门3C认证的厂家,均可在网站中查到,如下图所示:

注:以上相关文件和规范可在QQ群中下载暖通设计QQ群:579644766暖通设计微信群:235849620