中央空调通风系统设计应该注意事项

 / 倒序浏览   © 文章版权由 jianzhu_123 解释,禁止匿名转载

作者:jianzhu_123 2024-11-10 13:40:37
跳转到指定楼层

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

1.边墙风机图片

方钉百科

2.边墙风机厂家

中央空调通风系统设计应该注意事项

3.边墙风机和轴流风机

1、送、排风口的距离要适当:排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2、选用合适的风阀:从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。

4.边墙风机

①、风管分支处应设风量调节阀在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀②、明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失③、在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀④、送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。

5.边墙风机型号及参数

⑤、新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀3、风管的布置:①、要尽量的减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量②、弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长。

6.边墙风机安装

③、为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。

7.边墙风机 有止回阀防雨罩 防虫网吗

4、新风进口位置:①、进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量②、宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些③、进风口底部距室外地面不宜小于2米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米。

8.边墙风机 开关

④、应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距5、新风口的要求:①、宜采用固定百叶窗②、多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入③、为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网6、排风管的新做法:类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置与卫生间。

9.边墙风机选英飞风机

7、风口与边墙的距离:风口距墙不应小于1米8、风口的选用:①、新风口、送风口用双层百叶风口②、回风口用格栅风口③、排风口用双层百叶④、氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用双层百叶,不能用散流器。

10.边墙风机安装图片

⑤、风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶9、风口的凝露:      风口凝露是由于风口小,温度低可加大丰库尺寸防止凝露10、静压箱的计算:①、静压箱控制风速宜不大于1.5m/s②、出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样。

③、一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱11、防排烟换气次数的确定:①、消防水泵间不小于4此②、变电室5-8次12、排烟口的布置:①、走廊超过60米,做排烟口②、电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个。

③、楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个13、房间的空气压力状态:①、建筑物内的空气调节房间应维持正压②、建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压③、旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压④、餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。

餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间14、吊顶内的风管布置原则:从上到下依次为:排烟风管、排风管、送风管,水管15、送、排风口的相对位置:空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置16、送风管的设计:尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果。

17、三通与风管的搭接:和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大。