1)软管并不能完全消除噪音。2)只有将几个水泵用减震器隔离开地面才能彻底解决。3)广州天河区半山溪湖小区之前也有类似的问题,整栋楼都在震,目前问题已解决。如下图
一、水泵设备低频噪音目前我国没有标准,但商品房室内环境国家有标准!
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-200和《声环境噪声标准》和《社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008都是根据《环保法》制定和实施的国家“室内环境”环境噪声排放标准。至于是低频噪音还是高频噪音,我们不要给他下定论,只要检测超标就可以了。
另外有个误区:《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 规范在多处写明:应为昼间开窗条件下的标准值,且噪声特性为稳态噪声。且检测说明夜写明水泵做稳态噪音检测是建立在科学选址和有效降燥的基础上的(本规范是建筑隔声要求,非环境噪声要求,且噪声应为稳态噪声,但水泵噪音很多都不是稳态噪音,因此不适用)
二、噪音的危害
这种噪音,每天晚上带着耳塞睡觉都是没有用的。因为它是一种共振,能直接振进耳骨。噪声污染的最大特点就是感觉性公害,它会影响人们的工作、休息和睡眠,进而危及人体健康。同时,水泵噪声有很强的穿透力,像一般建筑物的普通承重墙,水泵噪声能够轻易地穿透。会引起人体内脏器官的共振,所以水泵噪声对人体的影响非常大,如上述人们表现出的失眠、血压增高、相应的神经系统疾病(如神经关节症),孕妇如果在怀孕期间,长期生活在受到水泵噪声影响的环境中,有时候会造成流产、胎儿畸形等后果。具北京协和医院的病案记录显示:某位长期受水泵噪声影响的孕妇产前检查时就发现胎儿颅后窝池增宽,脑部有问题;更在胎儿出生后的彩超检查中发现,该婴儿患有先天心脏病,完全性心内膜垫缺失,并且双耳听力检测未通过。
三、起诉可以依据的法律规范
国家住宅设计规范、住宅建筑规范对水泵房及其设备的隔音减震都有明确的要求:
《住宅建筑规范GB50368-2005》第7.1.6条规定:管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施,水泵、风机应采取减振措施。
《住宅建筑规范GB50368-2005》7.1.3空气声 技权隔声量,楼板不应小于40dB(分割住宅和非住宅居住用途的楼板不应小于55dB)。应采取构造措施提高楼板、墙壁、户门的空气隔声性能。
《住宅设计规范GB50368-2005》7.1.6 住宅建筑内的水泵房、风机房等都是噪声源、振动源、有时管道井也会成为噪声源。从源头入手是最有效的降低振动和治理噪声的方式。因此,给水泵、风机设置减震装置是降低振动、减弱噪声的有效措施。同时,还应注意水泵房、风机房以及管道井的有效密闭,提高水泵房、风机房和管道井的空气声隔声性能
《住宅设计规范GB50096-2011》第6.10.3 条规定:水泵房、冷热源机房、变配电机房等公共机电用房不宜设置在住宅主体建筑内,不宜设置在与住户相邻的楼层内,在无法满足上述要求贴临设置时,应增加隔声减振处理。
《国家建筑标准设计图集16K702 水泵安装》中对水泵的减震台及减震器有明确、清晰的安装设计要求。
四、楼下的水泵噪音大可以起诉搬迁吗?
可以!但让法院判搬迁基本不可能!除非是行政部门的要求
给排水条例 民用建筑通则
二次加压规范
都有要求 水泵建设的位置违反了 就可以搬迁水泵
==============================
水泵减震降噪音,安装减震器是最关键核心点!